LODMAN.20121209-2 UPDATE: Brak kontaktu z urządzeniami w WAM

Numer : LODMAN.20121209-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wam Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-12-09 16:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-12-09 16:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 16:25 nie mamy kontaktu z częścią urządzeń w WAM. Jednym z nich jest switchem wam-esw. Router wam-gw pracuje, ale zgłasza problem z jednym z zasilaczy. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaniem w węźle. *** Działanie: 2012-12-09 16:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O problemach został poinformowany telefonicznie administrator Ak. Med. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-12-09 16:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z niedostępnością switcha wam-esw nie ma też łączności do: umed-4ds-esw wap-esw umed-bard-esw mpk-lim-esw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN