PIONIER.20100428-1 OPEN: Brak zasilania urz�dzenia delta-gorki.

28 Apr
2010
28 Apr
'10
10:27 a.m.
Numer : PIONIER.20100428-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznan-Warszawa Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-04-28 09:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-04-28 12:27:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 9:03 delta-gorki przysyła alarmy o braku zasilania. Nie udało się dodzwonić do posterunku energetycznego żeby potwierdzić awarie zasilania. Jest to wiec podwyższone ryzyko dla łącza w relacji Poznań-Warszawa. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
5456
Age (days ago)
5456
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN