LODMAN.20171006-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW.

Numer : LODMAN.20171006-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP-TUW Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2017-10-06 00:21:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-10-06 00:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 0:21 występuje brak zasilania w węźle PKP-TUW. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2017-10-06 09:45:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcia zostało przywrócone o 8:43. Przyczyną braku napięcia było wyrzucenie bezpieczników. Przystawka SNMP UPSa pracuje niepoprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-10-06 05:28:00 (0,0) Piotr Wilk Od 5:17 brak łączności z węzłem.