LODMAN.20030501-1 UPDATE: Brak łączności z urządzeniami w wężle CBMM

Numer : LODMAN.20030501-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CBMM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2003-05-01 13:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2003-05-01 14:04:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:52 nie mamy połączenia z routerami cbmm-gw i cbmm-gw1 w węźle LODMAN-a w Centrum Badań Makro Molekularnych. *** Działanie: 2003-05-02 11:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od godziny 11:32 (2003/05/02) połączenie z węzłem zostało przywrócone. Przyczyną awarii było odcięcie zasilania przez bezpiecznik w szefie z urządzeniami LODMAN-a. Węzeł nie pracował przez ponad 21 godzin. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2003-05-01 14:04:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak prądu. Portier w budynku CBMM nie jest w stanie jednak tego potwierdzić.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN