LODMAN.20080609-2 CLOSE: Brak ��czno�ci z prze��cznikiem mpk-choc-esw

Numer : LODMAN.20080609-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-choc Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-06-09 11:38:00 Koniec zdarzenia : 2008-06-09 13:05:00 Bilet otwarty : 2008-06-09 11:53:00 Bilet zamknięty : 2008-06-11 09:17:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:38 brak łączności z przełącznikiem mpk-choc-esw. *** Działanie: 2008-06-09 15:34:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona o godzinie 13:05. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-06-09 12:57:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną braku łączności jest brak zasilania w węźle.