LODMAN.20040103-1 CLOSE: Brak połączenia z urządzeniami LODMAN-a w węźle w ŁZE

Numer : LODMAN.20040103-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ŁZE Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2004-01-03 19:55:00 Koniec zdarzenia : 2004-01-03 20:21:00 Bilet otwarty : 2004-01-03 20:10:00 Bilet zamknięty : 2004-01-05 08:26:00 *** Opis problemu: Nie mamy połączenia z naszymi urządzeniami w węźle w ŁZE. *** Działanie: 2004-01-03 20:26:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 20:21 łączność z naszymi urządzeniami w ŁZE została ostatecznie przywrócona. Przyczyną była przerwa w zasilaniu naszych urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2004-01-03 20:10:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski W ŁZE odbywają się prace elektryczne i efektem niezamierzonym jest brak zasilania naszych urządzeń. Pracownicy ŁZE starają się znaleźć przyczyną awarii. W związku z awarią nie działają połączenia do następujących routerów LODMAN-a: lze-gw lze-gw1 am-gw janow-gw
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN