LODMAN.20041028-2 UPDATE: Brak połączenia do routera AM-gw

Numer : LODMAN.20041028-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł AM-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2004-10-28 10:03:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-10-28 10:13:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Straciliśmy połączenie z naszym routerem AM-gw. *** Działanie: 2004-10-28 11:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną problemów są problemy z UPS-em w Akademii Medycznej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2004-10-28 10:13:00 (1,0) Krzysztof Władyszewski Sprawdzamy przyczynę awarii. Dotychczasowe próby dodzwonienia się do Akademii Medycznej się nie udały.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN