PIONIER.20081204-1 UPDATE: Brak po��czenia Pionier - ICM

Numer : PIONIER.20081204-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - ICM Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2008-12-04 13:23:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-12-04 13:33:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:23 nie działają połączenia gigabit ethernet między Pionierem a ICM (AS 8664). *** Działanie: 2008-12-04 15:38:00 (0,0) Piotr Wilk Wszystkie połączenia ruszyły o 15:26. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-12-04 13:39:00 (0,0) Piotr Wilk Wg ICM przyczyną jest awaria zasilania ich przełącznika przez którego przechodzą te połączenia. 2008-12-04 15:23:00 (0,0) Piotr Wilk O 14:38 wstało połączenie do routera poznan-gw1. Przełącznik ICMu działa na zasilaniu awaryjnym lecz nie obsługuje jeszcze wszystkich sesji więc jest to stan podwyższonego ryzyka.