LODMAN.20150514-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle piotrk-mik

Numer : LODMAN.20150514-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mik Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2015-05-14 08:21:00 Koniec zdarzenia : 2015-05-20 00:13:00 Bilet otwarty : 2015-05-14 08:38:00 Bilet zamknięty : 2015-05-20 00:13:00 *** Opis problemu: Od 8:21 switch piotrk-mikr-msw zgłasza brak zasilania na jednym z zasilaczy. Jednocześnie UPS zainstalowany w węźle raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas pracy: 7 godzin 15 minut. *** Działanie: 2015-05-14 10:00:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 9:10. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: