PIONIER.20151201-2 CLOSE: Brak zasilania w Golędzkie

Numer : PIONIER.20151201-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-12-01 20:26:00 Koniec zdarzenia : 2015-12-02 00:07:00 Bilet otwarty : 2015-12-01 20:28:00 Bilet zamknięty : 2015-12-07 10:57:00 *** Opis problemu: Od godziny 20:13 obserwujemy brak zasilania w węźle. Operator Energetyczny przewiduje przywrócenie zasilania o godzinie 22:30. *** Działanie: 2015-12-02 09:03:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone o godz. 00:07 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-12-01 20:32:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie z baterii działa, dlatego nie powinno skutkować to przerwami w transmisji. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.