LODMAN.20130719-2 CLOSE: Problem z zasilaniem w węźle uml-tv

Numer : LODMAN.20130719-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-07-19 08:59:00 Koniec zdarzenia : 2013-07-19 12:47:00 Bilet otwarty : 2013-07-19 09:29:00 Bilet zamknięty : 2013-07-24 08:57:00 *** Opis problemu: Od 8:58 swicth uml-tv-msw raportuje brak zasilania na dwóch (z 4 ) zasilaczach. Jednocześnie w podanym czasie wystąpiło krótkie (30 sekund) przełączenie się UPSa na baterie. Prawdopodobnie wystąpiła przerw w zasilaniu węzła, a następnie "wyskoczył" bezpiecznik na zasilaniu nie gwarantowanym, w związku z tym węzeł zasilany jest tylko z zasilania gwarantowanego. Jest to więc okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2013-07-19 12:47:00 (0,0) Piotr Goczał Bezpiecznik został załączony. Zasilacze pracują poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2013-07-19 10:30:00 (0,0) Piotr Goczał Problem został przekazany osobie odpowiedzialnej za zasilenie w węźle.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN