LODMAN.20110522-1 CLOSE: Brak połączenia ze zwitchem ews-remb-esw

Numer : LODMAN.20110522-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł EWS-REMB Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2011-05-22 16:20:00 Koniec zdarzenia : 2011-05-26 15:57:00 Bilet otwarty : 2011-05-22 16:50:00 Bilet zamknięty : 2011-05-27 16:21:00 *** Opis problemu: Od godziny 16:20 brak połączenia ze switchem ews-remb-esw. *** Działanie: 2011-05-26 15:57:00 (0,0) Witold Bogacki Przełącznik został wymieniony. Połączenie wznowiło pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje prawidłowo. Bilet zamknięty. *** Historia: 2011-05-25 14:37:00 (0,0) Piotr Goczał Uszkodzeniu uległ prawdopodobnie przełącznik ethernetowy. Zostanie on w dniu jutrzejszym wymieniony.