LODMAN.20120421-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem umed-bard-esw

26 Apr
2012
26 Apr
'12
11:26 a.m.
Numer : LODMAN.20120421-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-bard Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-04-21 16:25:00 Koniec zdarzenia : 2012-04-21 19:50:00 Bilet otwarty : 2012-04-21 16:49:00 Bilet zamknięty : 2012-04-26 13:26:00 *** Opis problemu: Od 16:25 nie mamy łączności ze switchem umed-bard-esw. Ma to prawdopodobnie związek z przechodzącą nad Łodzią burzą. *** Działanie: 2012-04-21 21:47:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 19:50 łączność została odzyskana. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia:
4728
Age (days ago)
4728
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN