PIONIER.20080229-2 CLOSE: Awaria zasilania w Opolu

Numer : PIONIER.20080229-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Opole Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2008-02-29 11:55:00 Koniec zdarzenia : 2008-02-29 13:30:00 Bilet otwarty : 2008-02-29 12:41:00 Bilet zamknięty : 2008-03-03 15:22:00 *** Opis problemu: Od 11:55 nie działają 2 z 4 zasilaczy na zmr-opole. Wg administratorów z Opola przyczyną jest ponowne wystąpienie awarii zasilania miejskiego tak jak to miało miejsce kilka dni temu. Czas usunięcia awarii pozostaje nieznany. XMR działa teraz na pozostałych 2 zasilaczach z innego źródła zasialnia. *** Działanie: 2008-02-29 15:34:00 (0,0) Piotr Goczał Od 13:30 wszystkie zasilacze XMRa dzialaja poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie zostało przywrócone. Nie wystąpiły przerwy w działaniu węzła PIONIER. *** Historia: