PIONIER.20130409-1 CLOSE: Brak zasilania w budynku CK PŁ

Numer : PIONIER.20130409-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CK PŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2013-04-09 09:06:00 Koniec zdarzenia : 2013-04-09 10:02:00 Bilet otwarty : 2013-04-09 09:26:00 Bilet zamknięty : 2013-04-22 11:18:00 *** Opis problemu: Od 9:06 nie mamy zasilania miejskiego w budynku CK PŁ przy ul. Wólczańskiej 175 (węzeł LODMAN). Urządzenia zasilane są z generatora. Jest to okres podwyższonego ryzyka. Zagrożone urządzenia: routery szkieletowe sieci miejskiej, routery lodz-gw-tp - lodz-gw2, przełączniki Pionier oraz NewMan. *** Działanie: 2013-04-09 12:01:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 10:02. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2013-04-09 09:32:00 (0,0) Piotr Goczał Przerwa w zasilaniu spowodowana jest poważną awarią energetyczną. Zasilania nie ma cały kampus PŁ. Próbujemy ustalić szczegóły w Zakładzie Energetycznym.