LODMAN.20150426-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle Moszczenica

26 Apr
2015
26 Apr
'15
2:19 p.m.
Numer : LODMAN.20150426-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Moszczenica Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2015-04-26 15:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-04-26 15:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 15:35 urządzenia w węźle Moszczenica pracują na zasilaniu z UPS. Zasilanie UPS wystarczy na około 5 godzin pracy. *** Działanie: 2015-04-26 16:19:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 16:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
3632
Age (days ago)
3632
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN