LODMAN.20210709-2 CLOSE: Brak zasilania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Numer : LODMAN.20210709-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł skierniewice-msw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2021-07-09 19:06:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-10 11:58:00 Bilet otwarty : 2021-07-09 19:10:00 Bilet zamknięty : 2021-07-10 11:59:00 *** Opis problemu: Brak zasilania w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Węzeł pozostaje na zasilaniu UPS. Prognozowany czas utrzymania zasilania to 2 godz. 15 min. *** Działanie: 2021-07-09 20:21:00 (0,0) Jerzy Grzenda Zasilanie zostało przywrócone. Nie było przerw w łączności *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa prawidłowo. *** Historia: