PIONIER.20151118-3 CLOSE: Brak zasilania w Stanomino

Numer : PIONIER.20151118-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Szczecin-Koszalin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-11-18 11:32:00 Koniec zdarzenia : 2015-11-18 16:08:00 Bilet otwarty : 2015-11-18 12:25:00 Bilet zamknięty : 2015-11-18 16:08:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:32 odnotowaliśmy brak zasilania w węźle w Stanominie *** Działanie: 2015-11-18 16:08:00 (0,1) Piotr Goczał Zasilanie działa stabilnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-11-18 12:25:00 (1,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii jest brak prądu w rejonie. Szacunkowy czas naprawy - godzina 13:45 2015-11-18 12:52:00 (0,0) Piotr Goczał W związku z awarią nie działa urządzenie MX Stanomino. Połączenie DWDM1 i 2 działa prawidłowo. 2015-11-18 14:04:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie uruchomiono ponownie o godzinie 12:57. Połączenie zostało przywrócone.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN