PIONIER.20141102-2 CLOSE: Problemy w łącznośći ze Szczecinem

Numer : PIONIER.20141102-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Szczecin Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-11-02 19:53:00 Koniec zdarzenia : 2014-11-26 13:51:00 Bilet otwarty : 2014-11-02 21:07:00 Bilet zamknięty : 2014-11-26 13:52:00 *** Opis problemu: Od 19:53 występują również problemy w łączności ze Szczecinem. Awarię zgłoszono operatorowi ze Szczecina. *** Działanie: 2014-11-26 13:52:00 (0,1) Piotr Goczał Prace zakończono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-11-02 21:50:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz. 21:25 połączenia znowu działają poprawnie. Przyczyną awarii były problemy z głównym routerem. 2014-11-02 23:51:00 (0,0) Piotr Goczał Prace na chwilę obecną zostały zakończone. Będą wznowione w dniu jutrzejszym. Przyczyną problemów były, źle działające zasilacze.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN