PIONIER.20250623-2 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie Ownice na linii Słubice - Gorzów Wlkp
Numer : PIONIER.20250623-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Słubice - Gorzów Wlkp Nadawca : Krzysztof Ciemcioch Początek zdarzenia : 2025-06-23 18:12:00 Koniec zdarzenia : 2025-07-07 09:11:00 Bilet otwarty : 2025-06-23 19:02:00 Bilet zamknięty : 2025-07-07 09:11:00 *** Opis problemu: Od godz. 18:12 obserwujemy brak zasilania w węźle w Ownicach. Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym. *** Działanie: 2025-06-23 22:05:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 21:07. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Brak aktywnych alarmów. *** Historia: 2025-06-23 19:02:00 (1,0) Marek Kopacz Obecnie jest awaria zasilania w rejonie. Przewidywany czas przywrócenia zasilania ok. 20:30. 2025-06-23 20:59:00 (0,0) Marek Kopacz Informacja na stronie dostawcy energii została zaktualizowana - nowy czas przywrócenia zasilania to godz. 22:00.