LODMAN.20140317-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem w węźle ul-r

Numer : LODMAN.20140317-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-r Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-03-17 02:50:00 Koniec zdarzenia : 2014-03-17 10:37:00 Bilet otwarty : 2014-03-17 03:12:00 Bilet zamknięty : 2014-03-21 15:41:00 *** Opis problemu: Od 02:50 obserwujemy problemy z zasilaniem, gdyż nasz switch ul-r-msw pracuje tylko na jednym z dwóch zasilaczy. *** Działanie: 2014-03-17 11:15:00 (0,0) Piotr Goczał O 10:37 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-03-17 03:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 03:35 straciliśmy kontakt ze switchem ul-r-msw. W związku z tym straciliśmy też kontakt ze switchem mpk-nar-esw. 2014-03-17 06:04:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z uzyskanych informacji wynika, że jest awaria w budynku Rektoratu i część budynku nie ma zasilania. 2014-03-17 09:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace naprawcze cały czas trwają. Awaria jest poważna i uczestniczą w niej energetycy z poza Rektoratu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN