LODMAN.20191213-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL-FIL

Numer : LODMAN.20191213-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UL-FIL Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2019-12-13 12:54:00 Koniec zdarzenia : 2019-12-13 13:31:00 Bilet otwarty : 2019-12-13 13:33:00 Bilet zamknięty : 2019-12-13 14:55:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:54 brak zasilania podstawowego w węźle UL-FIL. Urządzenia zasilane są z UPS. Szacunkowy czas podtrzymania zasilania to 11 godzin 51 minut. Czas usunięcia awarii jest nieznany. *** Działanie: 2019-12-13 14:55:00 (0,1) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe wznowiło pracę o godzinie 13:31. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN