LODMAN.20110418-2 CLOSE: Brak ��czno�ci ze switchem cmiw-esw

Numer : LODMAN.20110418-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł cmiw-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-04-18 11:03:00 Koniec zdarzenia : 2011-04-20 03:32:00 Bilet otwarty : 2011-04-18 11:26:00 Bilet zamknięty : 2011-05-13 11:31:00 *** Opis problemu: Od 11:03 nie mamy łączności ze switechm cmiw-esw. *** Działanie: 2011-04-20 09:09:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność została przywrócona o 3:32. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2011-04-18 13:15:00 (0,0) Piotr Goczał Potwierdzono prawidłowość działania switcha. Przyczyną przerwy w łączność jest prawdopodobnie awaria łącza światłowodowego. Awaria zostanie zgłoszona do dostawcy. 2011-04-18 13:54:00 (0,0) Piotr Goczał Dostawca potwierdził awarie kabla. Trwają prace naprawcze. 2011-04-18 16:49:00 (0,0) Piotr Goczał O 16:20 łączność została przywrócona. 2011-04-18 21:02:00 (0,0) Piotr Goczał Poprzednia informacja była błędna. Łącze cały czas nie działa.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN