LODMAN.20100630-1 UPDATE: Brak ��czno�ci ze switchem umed-1ds-esw

30 Jun
2010
30 Jun
'10
2:43 p.m.
Numer : LODMAN.20100630-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-1ds Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-06-30 12:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-06-30 12:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:13 brak łączności ze switchem umed-1ds-esw. *** Działanie: 2010-06-30 14:43:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność ze switchem odzyskano o godzinie 13:32. Przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-06-30 12:57:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii
5396
Age (days ago)
5396
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN