LODMAN.20101103-2 CLOSE: Wy��czenie zasilania w w�le uml-tv

Numer : LODMAN.20101103-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2010-11-04 21:00:00 Koniec zdarzenia : 2010-11-05 03:00:00 Bilet otwarty : 2010-11-03 17:05:00 Bilet zamknięty : 2010-11-25 16:35:00 *** Opis problemu: Zostaliśmy poinformowani że w dniu 2010-11-04 od godziny 21:00 do 05:00 dnia następnego będzie miało miejsce wyłączenie zasilania w węźle uml-tv. Podtrzymanie bateryjne zasilania wystarczy na około 1 godzinę. W związku z tym po zaniku zasilania nie będzie dostępu do następujących urządzeń LODMAN: uml-tv-msw, uml-tv-esw, tpsa-poo-esw1, tpsa-gw1, tpsa-gw2, amuz-gw, lze-tuw-esw1, lze-gw, pkp-tuw-esw, uma-tra-esw, filh-esw *** Działanie: 2010-11-05 05:42:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcie przywrócono o 3:00 *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-11-05 05:00 *** Zakończenie zdarzenia: Od 2010-11-05 03:00 połączenie z węzłem działa poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-11-04 22:55:00 (0,0) Piotr Wilk UPS pracuje na bateriach od 22:33. 2010-11-05 01:01:00 (0,0) Piotr Wilk Od 0:52 brak łączności z węzłem.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN