PIONIER.20070202-1 CLOSE: Awaria ��cza DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746

Numer : PIONIER.20070202-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-02-02 12:30:00 Koniec zdarzenia : 2007-02-02 13:10:00 Bilet otwarty : 2007-02-02 12:50:00 Bilet zamknięty : 2007-02-04 11:11:00 *** Opis problemu: Od godz 12:30 nie działa łącze DWS Telia Hamburg IC-101751/IC-101746. Ruch do Świata odbywa się łaczami zapasowymi. *** Działanie: 2007-02-02 13:17:00 (0,0) Piotr Goczał Łącze ponownie działa od godz 13:10. Przyczyną awarii było błędne rozłączenie swiatłowodu przez Telię związane z pracami z przenoszeniem łącza Telia-Warszawa->Telia-Hamburg (ticket: PIONIER.20070129-1). *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2007-02-02 12:50:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny awarii.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN