LODMAN.20150420-1 CLOSE: Brak łączości ze switchem piotrk-uhpds-esw

24 Apr
2015
24 Apr
'15
7:48 a.m.
Numer : LODMAN.20150420-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-uhpds Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-04-20 18:05:00 Koniec zdarzenia : 2015-04-20 20:37:00 Bilet otwarty : 2015-04-20 18:28:00 Bilet zamknięty : 2015-04-24 09:48:00 *** Opis problemu: Od 18:05 nie mamy łączności ze switchem piotrk-uhpds-esw. *** Działanie: 2015-04-20 20:37:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana o 19:00. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: