PIONIER.20160927-1 CLOSE: Przeniesienie przełącznika mx-poz-3

Numer : PIONIER.20160927-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Poznań Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-09-28 09:00:00 Koniec zdarzenia : 2016-09-29 13:28:00 Bilet otwarty : 2016-09-27 21:19:00 Bilet zamknięty : 2016-09-29 13:29:00 *** Opis problemu: W podanym oknie czasowym, planowane jest przeniesienie przełącznika mx-poz-3 do nowej szafy. *** Działanie: 2016-09-29 12:31:00 (0,0) Michał Wierucki Od godziny 12:10 połączenia mx-poz-3 z mx-byd oraz mx-lod działają prawidłowo. *** Przewidywany czas zakończenia: 2016-09-28 16:00:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-09-27 21:19:00 (1,0) Witold Bogacki W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do DECIX. 2016-09-28 11:10:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 10:55 rozpoczęto prace 2016-09-28 12:15:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 12:13 przełącznik został wyłączony 2016-09-28 14:37:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 14:06 przełącznik został ponownie uruchomiony. 2016-09-28 15:34:00 (0,0) Piotr Goczał Do godziny 15:12 większość połączeń została zestawiona. Występują problemy z połączeniem mx-poz-3 - mx-byd. Trwa diagnostyka problemu. 2016-09-28 16:19:00 (0,0) Piotr Goczał Prace na dzień dzisiejszy zostały zakończone. 2016-09-29 11:34:00 (0,0) Michał Wierucki Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie połączenia mx-poz-3 - mx-byd. 2016-09-29 11:43:00 (0,0) Michał Wierucki O godzinie 11:25 w celu przeprowadzenia prac diagnostycznych wyłączona została jedna z kart, powodując utratę połączenia między mx-poz-3 a mx-lod.