LODMAN.20181031-1 CLOSE: Awaria zasilacza w routerze ul-ck

Numer : LODMAN.20181031-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-10-30 02:09:00 Koniec zdarzenia : 2018-11-09 22:14:00 Bilet otwarty : 2018-10-31 12:32:00 Bilet zamknięty : 2018-11-09 22:15:00 *** Opis problemu: Od 2018-10-30 02:09 zasilacz nr 3 w routerze ul-ck-gw raportuje awarie wentylatora. *** Działanie: 2018-11-09 22:15:00 (0,1) Witold Bogacki Nowy zasilacz został dostarczony i wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2018-10-31 12:32:00 (1,0) Witold Bogacki Problem zostanie zgłoszony do serwisu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN