LODMAN.20010111-1 UPDATE: Awaria zasilania w w�le LODMAN w UL CK

Numer : LODMAN.20010111-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ULCK Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2001-01-11 12:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-01-11 12:53:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W węźle LODMAN w Centrum Komputerowym Uniwersytetu Łódzkiego wystąpiła awaria zasilania. Węzeł pracuje na zasilaniu bateryjnym. Przewidywany czas usunięcia awarii około 1.5 godziny. Jeżeli awaria przedłuży się istnieje potencjalna możliwość wyłączenia się węzła. *** Działanie: 2001-01-11 12:57:00 (0,0) Piotr Goczał Nie działa router ULCK-gw1. W ciągu kilku minut zostanie on przełączony do innego źródła zasilania *** Przewidywany czas zakończenia: 2001-01-11 14:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN