PIONIER.20200319-2 UPDATE: Awaria zasilacza PEM 2 w mx-zgo

Numer : PIONIER.20200319-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-zgo Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-03-19 12:43:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-03-19 20:34:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 12:43 mx-zgo zgłasza problem z zasilaczem PEM2 (Power Supply Failure, Bad DC Output). Problem prawdopodobnie jest powiązany z wcześniejszym zanikiem zasilania - wystąpił bezpośrednio po zakończeniu awarii energetycznej. *** Działanie: 2020-04-09 13:38:00 (0,0) Michał Wierucki Ustalono że zasilacz jest uszkodzony konieczna będzie wymiana. Czas naprawy jest jeszcze nieustalony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN