LODMAN.20110520-2 CLOSE: Brak połączenia do polpress-esw (link optyczny)

Numer : LODMAN.20110520-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł polpress-esw (link optyczny) Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-05-20 15:56:00 Koniec zdarzenia : 2011-05-25 11:27:00 Bilet otwarty : 2011-05-20 16:24:00 Bilet zamknięty : 2011-05-25 11:27:00 *** Opis problemu: Brak połączenia do polpress-esw (link optyczny)w związku z planowym wyłączeniem zasilania w Rektoracie PŁ. Przerwa w zasilaniu ma trwać do 20:30. *** Działanie: 2011-05-20 17:35:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 17:13 połączenie wznowiło pracę. Link optyczny działa obecnie na upsie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: