LODMAN.20140217-1 CLOSE: Prace energetyczne w węźle WAM

Numer : LODMAN.20140217-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł WAM Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-02-22 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2014-02-22 13:26:00 Bilet otwarty : 2014-02-17 14:38:00 Bilet zamknięty : 2014-02-24 11:37:00 *** Opis problemu: W dniu 22.02.2014 w godzinach 08:00-17:00 wystąpi brak zasilania w węźle WAM spowodowany pracami energetycznymi przy zasilaniu budynku. Po wyłączeniu zasilania urządzenia będą pracowały na zasilaniu UPS do chwili wyczerpania akumulatorów. *** Działanie: 2014-02-22 13:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 13:26 urządzenia są zasilane z sieci energetycznej. UPS został wyczerpany do pojemności 20%, ale cały czas podtrzymywał zasilanie naszych urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: 2014-02-22 17:00 *** Zakończenie zdarzenia: Od godziny 13:26 dnia 22 lutego przerw w zasilaniu już nie było. *** Historia: 2014-02-22 11:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Urządzenia są zasilane z UPS-a od godziny 09:03. 2014-02-22 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Po niemal 3 godzinach pracy UPS pokazuje pojemność baterii na poziomie 75%.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN