LODMAN.20111218-3 CLOSE: Brak połączenia ze switchem zsp19-esw

Numer : LODMAN.20111218-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zsp19 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-12-18 10:29:00 Koniec zdarzenia : 2011-12-18 11:34:00 Bilet otwarty : 2011-12-18 10:53:00 Bilet zamknięty : 2011-12-20 10:32:00 *** Opis problemu: Od 10:29 nie mamy połączenia ze switchem zsp19-esw. *** Działanie: 2011-12-18 12:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zostało odzyskane o 11:34. Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania w węźle, gdzie znajduje się baza radiowa realizująca to połączenie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2011-12-18 10:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Nie działają także oba urządzenia radiowe (baza i klient) realizujące to połączenie z węzła pl-chem, choć sam switch pl-chem-esw pracuje.