LODMAN.20180812-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach

Numer : LODMAN.20180812-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł SKIERNIEWICE Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-08-12 07:14:00 Koniec zdarzenia : 2018-11-03 22:11:00 Bilet otwarty : 2018-08-12 08:04:00 Bilet zamknięty : 2018-11-03 22:12:00 *** Opis problemu: Od godziny 7:14 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania to około 20 minut. *** Działanie: 2018-08-12 10:27:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 09:40. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: