LODMAN.20131007-1 UPDATE: Problemy z zasilanie w węźle UMED-A1

Numer : LODMAN.20131007-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-10-07 13:21:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-10-07 13:56:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:21 urządzenia w węźle umed-a1 działają na zasilaniu awaryjnym z UPS. Związane jest to z przecięciem kabla energetycznego 15kV podczas budowy w okolicach dworca Łódź Fabryczna. Trwają prace mające na celu przełączenie węzła na inne zasilanie. Prawdopodobny termin naprawy około 1 godziny, szasowany czas pracy węzła na bateriach 2,5 godziny. *** Działanie: 2013-10-07 14:32:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:15 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-