LODMAN.20111006-1 CLOSE: Awaria zasilania w umed-a1

Numer : LODMAN.20111006-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2011-10-06 13:23:00 Koniec zdarzenia : 2011-10-06 18:45:00 Bilet otwarty : 2011-10-06 13:43:00 Bilet zamknięty : 2011-10-07 15:50:00 *** Opis problemu: Od 13:23 nasz węzeł umed-a1 nie ma zasilania miejskiego. Urządzenia zasilane są z baterii UPS-a. Według UPS-a zasilania wystarczy na 3 godz. 42 min. *** Działanie: 2011-10-06 19:16:00 (0,0) Piotr Wilk Dostawa prądu została wznowiona o 18:45. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie zanotowano przerw w działaniu węzła. *** Historia: 2011-10-06 14:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną braku prądu jest duża awaria zasilania w A1. Budynki pracują na agregatorach. Nasz węzeł nie pracuje na agregatorze, a tylko na baterii UPS-a, która wystarczy jeszcze na 3 godz. 18 min. Trwają prace energetyków, aby przywrócić zasilanie.