PIONIER.20070523-1 UPDATE: Nie dzia�a cz�� po��cze� do Lublina

Numer : PIONIER.20070523-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-Lublin Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2007-05-23 13:46:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-05-23 14:02:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 13:46 nie działa część połączeń do Lublina. *** Działanie: 2007-05-23 14:41:00 (0,0) Tomasz Berner Węzel Pioniera w Lublinie działa jedynie na zasilaniu bateryjnym z UPSa od okolo 13:40. Szacowany czas podtrzymania jego zasilania to 6-9 godzin. Jeśli wcześniej nie zostanie usunięta awaria generatora w Lublinie lub awaria zasilania miejskiego wówczas węzeł Pioniera i realizowane przez niego połączenia do Rzeszowa i Puław mogą przestać dzialać - jest to wiec okres podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-05-23 14:14:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest lokalna awaria zasilania w Lublinie. Węzel Pioniera i łącza szkieletowe działają.
participants (1)
-