PIONIER.20060124-2 UPDATE: Awaria zasilania w Koszalinie

Numer : PIONIER.20060124-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Koszalin Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-01-24 20:34:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-01-24 20:36:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W węźle w Koszalinie wystapiła awaria zasilania. Urządzenia pracują na podtrzymaniu z UPSów (czas podtrzymania co najmniej do godz. 21:00). Zakład energetyczny przystapił już do usuwania awarii. *** Działanie: 2006-01-24 23:35:00 (0,0) Witold Bogacki Prace naprawcze zostały zakończone. Przerwy w łączności nie wystąpiły. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-01-24 21:18:00 (0,0) Witold Bogacki Przewidywany termin usuniecia awarii to 23:59. Zasilanie awaryjne wystarczy do ok. 21:30.