LODMAN.20120315-1 CLOSE: Brak łącznosci ze switchem uma-sol-esw

21 Mar
2012
21 Mar
'12
8:42 a.m.
Numer : LODMAN.20120315-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMA-SOL Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-03-15 00:52:00 Koniec zdarzenia : 2012-03-15 08:35:00 Bilet otwarty : 2012-03-15 01:17:00 Bilet zamknięty : 2012-03-21 09:42:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:52 brak łączności ze switchem uma-sol-esw. *** Działanie: 2012-03-15 11:11:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność odzyskano o godzinie 08:35. Prawdopodobną przyczyną awarii był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Switch pracuje poprawnie. *** Historia: