LODMAN.20051001-1 CLOSE: Nie działają połączenia backupowe do IMP

Numer : LODMAN.20051001-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia IMP - IPS, IMP - TPSA POO Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-10-01 04:05:00 Koniec zdarzenia : 2005-10-05 08:44:00 Bilet otwarty : 2005-10-01 04:29:00 Bilet zamknięty : 2005-10-05 08:45:00 *** Opis problemu: Od 04:05 nie działają oba połączenia zapasowe do IMP. Są to linie dzierżawione od TPSA (do ips-gw oraz tpsa-gw2). Połączenie podstawowe jakim jest radiolinia do 7ds-gw pracuje bez problemu. *** Działanie: 2005-10-03 12:53:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie imp-gw1 - tpsa-gw2 wznowiło pracę o godzinie 11:19. Połączenie imp-gw1 - ips-gw wznowiło pracę o godzinie 11:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenia działają poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-10-01 09:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Awaia łączy została zgłoszona do TPSA. 57964 to numer zgłoszenia łącza imp-gw1 - tpsa-gw2 (LB018873). 57965 to numer zgłoszenia łącza imp-gw1 - ips-gw (LB019054). 2005-10-01 13:20:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ekipa naprawcza potwierdziła, że przyczyną awarii jest kradzież przewodu telefonicznego. 2005-10-01 17:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według informacji uzyskanych od TPSA uszkodzenie zostało naprawione. Pomimo tego łączność nie została przywrócona na naszych dwóch traktach. Ponieważ ekipie z TPSA nie udało się dostać dalej do budynku IMP więc dalsze prace zostaną przeprowadzone w poniedziałek, 3 października, po godzinie 09:00.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN