PIONIER.20111210-1 CLOSE: Brak połączenia do TP dla edukacji

Numer : PIONIER.20111210-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier Edu - TPNET Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2011-12-10 13:24:00 Koniec zdarzenia : 2011-12-20 10:36:00 Bilet otwarty : 2011-12-10 13:34:00 Bilet zamknięty : 2011-12-20 10:39:00 *** Opis problemu: Od 13:24 nie działa połączenie BGP do sieci TPNET dla części edukacyjnej sieci Pionier. *** Działanie: 2011-12-20 10:39:00 (0,1) Piotr Goczał Przyczyną awarii było rozesłanie przez operatora URAN zbyt dużej liczby prefiksów. Prefiksy te zostały zaakceptowane i wysłane do TPSA co przekroczyło limit liczby ścieżek ustawiony po stronie TPSA. URAN poprawił swoją konfigurację, został również ustawiony limit ilości ścieżek dla tego peera. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Sesja BGP do TPSA pracuje stabilnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2011-12-10 13:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Nie działa sesja BGP z routera lodz-gw. 2011-12-10 14:14:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 13:50. 2011-12-10 14:16:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prawdopodobnie przyczyną zrywania sesji była przekroczona przez nas liczba wysyłanych prefiksów.