LODMAN.20130303-1 CLOSE: Brak połączenia pomiędzy PLCK a Janowem

Numer : LODMAN.20130303-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PLCK - Janów Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2013-03-03 22:36:00 Koniec zdarzenia : 2013-03-07 12:51:00 Bilet otwarty : 2013-03-03 23:06:00 Bilet zamknięty : 2013-03-07 12:53:00 *** Opis problemu: Nie działa połączenie pomiędzy budynkiem Lodmana na ul. Wólczańskiej a węzłem na Janowie w Łodzi. *** Działanie: 2013-03-07 12:53:00 (0,1) Witold Bogacki W dniu wczorajszym zostały wykonane pomiary naprawionego kabla. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. Ticket zamknięty. *** Historia: 2013-03-03 23:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z awarią nie jest dostępny switch janow-esw. 2013-03-03 23:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ponieważ jest to częściowo światłowód Pioniera, więc PCSS, który jest operatorem tego światłowodu, przekazał sprawę do firmy serwisowej. 2013-03-04 02:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii jest kradzież kabla. Na miejsce kradzieży wezwana została policja. Po zakończeniu działań techników z policji ekipa serwisowa przystąpi do naprawy kabla. 2013-03-04 09:15:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Część połączeń rozpoczęła pracę o 04:52, a do 05:50 pozostałe wróciły do pracy. Serwisant kabla poinformował o zakończeniu prac o godzinie 05:55.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN