LODMAN.20060418-1 UPDATE: Brak łączności z salezjanie-gw

Numer : LODMAN.20060418-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł salezjanie-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-04-18 10:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-04-18 10:46:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 10:15 nie mamy łączności z węzłem salezjanie-gw *** Działanie: 2006-04-19 10:18:00 (0,0) Piotr Goczał o godz 10:16 łączność została przywrócona. Przyczyną awarii była przerwa w zasilaniu spowodowana wymianą uszkodzonego transformatora LZE zasilającego budynek w którym znajduje się węzeł. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-04-18 16:53:00 (0,0) Witold Bogacki Od 16:28 łączność z węzłem została przywrócona. Przyczyna awarii: nieznana 2006-04-19 10:14:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz 9:56 ponownie nie działa połączenie z routerem salezjanie-gw.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN