LODMAN.20061027-1 UPDATE: Brak łączności z przełącznikiem wckp-esw

Numer : LODMAN.20061027-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wck-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-10-27 07:43:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-10-27 08:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 7:43 nie mamy łączności z przełącznikiem wckp-esw. Nie działają wszystkie połączenia realizowane przez ten przełącznik do mpk-ews. *** Działanie: 2006-10-27 08:56:00 (0,0) Witold Bogacki Tymczasowo został podstawiony inny UPS. Łączność została przywrócona. Możliwe są jednak przerwy do czasu całkowitego usunięcia awarii. Przewidywany czas całkowitego usunięcia awarii: 10:00 - 10:30. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-10-27 08:23:00 (0,0) Piotr Wilk Przyczyną braku łączności jest poważna awaria zasilania, która spowodowała wyczerpanie UPSa WCKP. Brak informacji nt. przewidywanego czasu naprawy.