9:06 a.m.
Numer : LODMAN.20180626-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ms2-esw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-06-26 09:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-06-26 09:14:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 8:56 brak łączności ze switchem ms2-esw. Trwa ustalanie przyczyny awarii. *** Działanie: 2018-06-26 11:06:00 (0,0) Witold Bogacki Łączność została przywrócona o 11:00. Przyczyną awarii było odłączenie kabla przez osobę nieuprawnioną. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: