PIONIER.20100504-2 OPEN: Niew�a�ciwe napi�cie zasilania budynku w�z�a PL-CK LODMAN

Numer : PIONIER.20100504-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PŁ-CK Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2010-05-04 15:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-05-04 15:04:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z ostatnimi pracami elektronergetycznymi budynek w którym znajduje się węzeł PL-CK z urządzeniami LODMAN / PIONIER zasilany jest obniżonym napięciem z sieci miejskiej. W skrajnym przypadku może to spowodować przełączenie na zasilanie awaryjne z generatora. Usterka ma zostać usunięta do godz. 17ej dnia jutrzejszego. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-05-05 17:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN