PIONIER.20060622-3 CLOSE: Brak połączenia ATM Warszawa - Białystok

Numer : PIONIER.20060622-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Wraszawa- Białystok Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2006-06-22 16:26:00 Koniec zdarzenia : 2006-06-22 17:11:00 Bilet otwarty : 2006-06-22 17:09:00 Bilet zamknięty : 2006-06-23 16:33:00 *** Opis problemu: Od 16:26 nie działa łącze ATM Warszawa - Białystok. *** Działanie: 2006-06-22 18:21:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenia wznowiło pracę o 17:11. Przyczyną braku łącza było zawieszenie switcha w Białymstoku. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. Bilet zamknięty. *** Historia: