PIONIER.20161107-1 CLOSE: poznan-gw5-pcws / awaria zasilacza

Numer : PIONIER.20161107-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł POZNAN Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-11-06 22:48:00 Koniec zdarzenia : 2017-01-11 19:16:00 Bilet otwarty : 2016-11-07 01:41:00 Bilet zamknięty : 2017-01-11 19:17:00 *** Opis problemu: Router poznan-gw5-pcws zgłasza awarię wentylatora w zasilaczu PEM 0. *** Działanie: 2017-01-11 19:17:00 (0,1) Piotr Goczał Zasilacz został wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-11-07 01:41:00 (1,0) Tomasz Berner Problem został zgłoszony do administratorów w Poznaniu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN