PIONIER.20060906-3 CLOSE: Brak połączenia Kraków-Bielsko-Biała

Numer : PIONIER.20060906-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Krakow-Bielsko-Biala Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2006-09-06 11:21:00 Koniec zdarzenia : 2006-09-06 20:23:00 Bilet otwarty : 2006-09-06 11:43:00 Bilet zamknięty : 2006-09-08 07:48:00 *** Opis problemu: Od 11:21 nie działają obie lambdy w relacji Kraków-Bielsko-Biala. *** Działanie: 2006-09-07 12:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie rozpoczęło pracę wczoraj (2006/09/06) o 20:23. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-09-06 11:43:00 (1,0) Tomasz Berner Problem został zgłoszony do Exatela. 2006-09-06 13:26:00 (0,0) Tomasz Berner Exatel potwierdził awarię kabla; miejsce awarii zostało określone jako 10km od Wadowic.